十三月- 2020-11-24 23:51:41 | 四川省 安装机电 | 3725查看 2回答
关于1KV送配电系统调试计算规则及备用回路是否计算。
请问 1KV送配电系统调试 是按低压配电箱的个数来确定调试数量 还是按低压配电箱内断路器的个数(回路个数)计算调试数量??? 备用回路需要调试吗? ,例如下面图纸:是按图示1的断路器个数,还是按图示2的低压柜的个数来计算送配电系统调试,求大佬指点!!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电系统调试计算,按总箱出线几回路,就几个系统调试,备用回路不用计算
首次提交 2020-11-25 08:29:49 最近修改2020-11-25 08:29:49 (修改过1次)
-
低压变压器+电缆,送电到低压柜,算一个低压送电系统。
送电电缆,送电到低压柜,算一个低压配电系统。
2020-11-25 05:40:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看