• 筏板基础的积水坑的作用c

    在筏板基础中,我看在电梯井的旁边有积水坑,为什么? 电梯里面怎么会有积水流出呢? 板的负筋是否考虑弯勾,加多少? 感谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电梯井一般是比筏板基础的底标高低的,所以为防止地下水渗漏而设计的集水坑,板的负筋是要考虑弯勾的,在图纸没有特殊说明的情况下按照默认的设置即可,一般为板厚减去两个保护层厚度!

    2008-11-06 11:00:28 

  • 防止地下水的渗出,应该考虑弯沟,弯沟长度是板厚减保护层

    2008-11-06 10:55:14 

  • 筏板基础的积水坑的作用是有积水时流入积水坑,方便排出; 我们只需要按图纸计算,为什么的问题应该问设计人员; 应该考虑90度弯勾,弯沟长度是板厚减保护层。

    2008-11-06 10:55:55 

  • 考虑到雨水倒灌和电梯井底渗水,以及水泵检修漏水等情况,地下室通常都要设置积水坑。:(1)筏形基础的基础梁主要功能之一是作为框架柱的支座,因此,基础主梁(直接支承框架柱的基础梁)的钢筋(纵筋与箍筋)应在节点区连续布置;基础次梁(以基础梁为支座的基础梁)的钢筋应锚固在基础主梁中(可参考框架梁的锚固方式,但上下钢筋受力性质相反)。 (2)筏形基础板尽端钢筋弯钩直段≥12d,当板的上部与下部均配置钢筋时,要采用拉筋将板封边。

    2008-11-06 11:03:53 