kuaida 2008-11-06 11:07:54 | 陕西省 其他专业 | 1280查看 4回答
接线盒的个数怎么计算才算准确2
在电气安装预算中除了一些插座盒、灯头盒、开关盒之外怎么才能准确的计算接线盒的个数?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,当有下列情况之一的增加接线盒; 1;管长度超过30米无弯曲, 2;管长度超过20米有一个弯曲 3;管长度超过15米有二个弯曲 4;管长度超过8米有三个弯曲 5;线路每出一个分支就有一个分线盒 其他的计算就跟你说的那样了。
2008-11-06 11:47:43
-
插座处、灯头处、开关处、转弯处,T型处
2008-11-06 11:15:43
-
接线盒一般设置在插座、开关、一个弯20米一个、两个弯10米一个,3个弯的5米等等记不清了、注意在嵌入式安装的应急灯都要设置一个。
2008-11-06 11:26:08
-
在计算工程量时只按灯、插座、开关的数量计算接线盒,其他的接线盒包括在管道的安装里,
2008-11-06 11:43:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看