仲昆 2008-11-06 15:20:55 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 849查看 9回答
温度钢筋在板上层与负筋连接怎么画,如用单构件输入板
温度钢筋在板上层与负筋连接怎么画,如用单构件输入板四方的负筋長度又不-致,怎么计算请指教
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在‘板受力筋’中进行温度钢筋的定义(先在计算设置中进行搭接长度等的设置),在‘类别’行点‘属性值’列(如图示)——在下拉条中选‘温度筋’(红色框线中)即可,然后画上就行了,软件会自动考虑与负筋的连接.
2008-11-06 15:34:38
-
在板受力钢筋构件中定义温度钢筋,绘图时软件会自动考虑与负筋的连接。
2008-11-06 16:43:05
-
答:只要定义好温度筋,软件会自动识别处理
2008-11-06 15:26:22
-
1.在计算设置中板的设置中输入好负筋与温度筋的搭接长度.2.在板受力筋中定义好温度筋.3.按受力筋的方法布置.
2008-11-06 15:27:59
-
在受力筋中定义温度筋画上就行了,软件会自动考虑与负筋的连接. 还可在计算设置中设置与负筋的搭接长度.
2008-11-06 15:29:20
-
你在板的受力筋里建温度筋,和正常板的画法是一样的
2008-11-06 15:36:14
-
你在定义属性时直接定义为温度筋,就可以直接画了。
2008-11-06 15:36:43
-
温度钢筋的画法与受力筋的画法是一样的,负筋長度不-致,软件会做自动判断每块板上的负筋长度来计算的,请参阅下图理解、操作:
2008-11-06 15:42:11
-
蓝天和顺手牵羊答得都不错,很是详细,好好象他们学习
2008-11-06 16:20:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看