邝 2020-12-02 10:24:47 | 海南省 安装施工 | 2568查看 2回答
请问这个消防弱电系统图里带P图标管线是做什么的?
1、P图标 装置名称是什么?2、P图标连接的这条线是什么线(没有另外标注看不出来)一样走信号和电源么?3、K接DT和K接XT之间的线是电源线?
2020-12-02 10:31:41 补充
P的平面图位置在首层电梯井外处
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、P图标 装置名称是什么?2、P图标连接的这条线是什么线(没有另外标注看不出来)一样走信号和电源么?3、K接DT和K接XT之间的线是电源线?
答:1、地下室排烟风机
2、C和K是控制和切换模块
3、XT表示消防电梯控制箱,模块连接的电源线和信号线
首次提交 2020-12-02 10:28:00 最近修改2020-12-02 10:28:00 (修改过1次)
-
消防电梯与排烟风机关联的管线,即;消防电梯启动运行,排烟风机必须启动运行。
2020-12-02 10:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看