jingpingxiaofang 2008-11-07 14:42:34 | 河南省 其他专业 | 3543查看 3回答
防排烟通风系统中矩形风管需要刷油和保温如何计算r
消防安装工程中防排烟通风系统中,矩形风管需要保温和刷油该如何计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
矩形风管保温按体积计算.体积=矩形风管长度*矩形风管周长(要加保温厚度)*保温厚度 矩形风管刷油按面积计算.面积=矩形风管长度*矩形风管周长
2008-11-07 14:48:04
-
建议你上网找一点资料好好看一下。 89.如何计算抹灰面油漆工程量? 抹灰面油漆的工作内容包括清扫、磨砂纸、刮腻子、刷底漆、刷面漆等。 (1)墙、柱面以及栏杆花饰、阳台、雨篷、窗间墙等构件油漆工程量计算与其抹灰工程量计算方法相同。 (2)清水墙的腰线、檐口线、门窗套、窗台板刷乳胶漆工程量,按这些部位的长度计算。 (3)天棚抹灰面油漆工程量,按天棚外围面积乘以抹灰面油漆工程量系数计算。抹灰面油漆工程量系数见表2—8。 (4)平板式楼梯板底抹灰工程量,按楼梯水平投影面积乘以系数1.3计算。 表2 8抹灰面工程量系数 抹灰部位名称 无梁板底 槽型板、折板底 有梁板底 密肋、井字梁板底 抹灰面工程量系数 1.00 1.30 1.10 1.50 90.管道保温层上表面刷油量计算公式是什么? S=Lπ(D+2.1δ+2dl+3d2) (2—2) 式中L—管长; D—管外直径; δ—保温层厚度; d1—绑扎层厚度 d2—防潮层厚度。 91.平封头设备本体防腐、刷油量计算公式是什么? S=LπD+2π()2 (2—3) 式中L—筒体长; D一筒体外直径周长; d—封头直径。 92.圆封头设备本体防腐、刷油计算公式是什么? 筒体长×筒体外直径周长+2π()2×圆封头展开面积系数 S圆=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2 ×1.6 (2—4) 式中L—筒体长; D—筒体外直径周长; δ—保温层厚度。 93.设备保温表面刷油量按什么公式计算? 设备保温表面刷油量=筒身保温面刷油量+封头保温面刷油量 平封头保温表面刷油量:S平=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2 (2—5) 圆封头保温表面刷油量:S圆=(L+2.1δ)π(D+2.1δ)+2π()2×1.6 (2—6) 式中L——筒体长, D——简体外直径周长, δ—保温层厚度。 94.怎样计算管道保温、绝热工程量? 管道保温、绝热工程量计算式为: V=1.033δL(D+1.033δ) (2—7) 95.设备保温、绝热工程量按什么计算公式计算? 设备保温、绝热量=筒身保温量+封头保温量 平封头保温、绝热工程量: V=1.033δπ(L+2.066δ)×(D+1.033δ)+ πD2(1.033δ)n (2—8) 圆封头保温、绝热工程量: V=1.033δπL(D+1.033δ)+1.6π()2×(1.033δ)n (2—9) 式中L—筒体长; D—筒体外直径周长; δ—保温层厚度。 96.如何计算管道、设备本体刷油工程量?计算公式是什么? 管道、设备本体刷油:管道、设备刷油应区分油漆涂料的不同种类和涂刷(喷)遍数,分别以m2为单位计算。 管道、设备本体刷油表面积计算式为: S=πLD (2—10) 式中 —圆周率取3.14; L—管道、设备长度; D—管道、设备直径; 如果设计图纸标出设备封头高,折边尺寸等具体数据,则可查《金属材料与零部件手册》计算出封头面积,否则按下式计算: S=πLD+()2π×1.6N (2-11) 式中1.6—系数值; N—封头个数。 97.如何计算管道、设备绝热保护层表面刷油工程量?计算公式是什么? 管道、设备绝热保护层表面刷油应区分不同油漆类别和涂刷(喷)遍数分别以“m2”计算,计算公式为: S=πL(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2) (2—12) =πL(D+2.1δ+2d1+3d2) 式中δ——绝热层厚度; 5%——绝热层厚度允许偏差率; 2d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线,2d1=0.0032); 3d2——防潮层厚度(取定350g油毡线,3d2=0.005)。 设备封头绝热层表面刷油工程量计算: S= (2—13)
2008-11-07 14:52:03
-
如果是编制工程量清单,保温和刷油是在管道清单的特征中描述出来不用单独列项,如果是编制工程量清单报价,矩形风管的保温是按管周长*管的图示长度*设计保温厚度按立方计算,刷油是按管周长*管的图示长度按面积计算
2008-11-07 14:52:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看