同花顺 2008-11-07 15:24:12 | 山东省 其他专业 | 835查看 4回答
有一多跨梁,其中中间有一跨,跨度较小,而导致其相邻
有一多跨梁,其中中间有一跨,跨度较小,而导致其相邻两较大跨梁的负筋直接通长穿过其较小跨,而不是按相邻较大跨的1/3计算,如何输入?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要输在跨中位置处,并且相邻两跨的左支座筋也要输入该值。
2008-11-07 15:31:37
-
按图输入,你可以在较小跨的“跨中部位”直接输入贯通钢筋,软件就会拉通计算了的~··
2008-11-07 15:27:28
-
两个1/3加起来已超过小跨,陈教授说了,能通则通,何必浪费。软件是对的没问题。小跨输入跨中筋就行
2008-11-07 15:28:52
-
较小跨部分的钢筋是贯通的就行,在那里如果按1/3设置的话不合理了。
2008-11-07 15:48:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看