北秋 2020-12-02 17:23:40 | 北京市 土建 | 7762查看 3回答
筏板基础封边构造为上下钢筋交错搭接500,怎么进行设置
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124968 被赞: 42607
你好:在筏板的节点设置里面设置。
首次提交 2020-12-02 17:24:58 最近修改2020-12-02 17:24:59 (修改过1次)
回眸一笑老舍 专家
答题: 325 被赞: 423
计算设置中修改。设置中第1,2条都需要调
2020-12-02 17:25:53
陈工 钻石专家
答题: 198782 被赞: 46677
方法如下:
2020-12-02 17:26:48
请问筏板基础这个封边构造怎么设置?谢谢!
侧 面筋
1:筏板封边,筏板上下部钢筋搭接150,筏板一周的侧面水平筋搭接长度是按300算?还是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算?要是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算,那错开率一般是多少?实际施工搭接按多少?2:封边侧面筋在转角处,是连续通过还是断开锚固?要是锚固,按多长算?
该怎么算
钢筋问题
1:现在施工的车库与原施工的车库连接,由于原车库钢筋甩筋不够及腐蚀问题,请示完,批复要求现在施工的车库,450厚的筏板,钢筋伸到原车库接头处,在接头处端部往下弯折,(批复说弯折按相关图集规定计算)上下的钢筋弯折多少D呢?是按12d算?还是封边弯折搭接150算?2:梁筋(侧面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原车库接头处,梁筋端部弯折,弯折按多少呢?是上下部钢筋全部按15d算,还是按屋梁的构造,(上部筋伸到梁底,底部筋弯折15d)算? 那侧面筋按多少算? 3:剪力墙的水平筋和现浇板的面筋及底筋,也是伸到端部弯折?那按多少D的弯折呢?4:基础梁是外伸构造,伸到筏板边,基础梁的上下部钢筋是按照筏板封边要求算?还是按照到端部弯折12d?实际施工怎么做的?补充问题:第4问,基础梁厚度和筏板一样
构造柱上下部均预留插筋如何设置?
图纸描述:构造柱与楼面相交处在施工楼面时 应留出相应插筋,具体做法见详图。问:(1)【计算设置】中第15条是否应选上下部均预留钢筋?(2)【节点设置】中第1条构造柱遇基础是否应选节点2,伸入长度300mm;(3)各楼层如图蓝框标300(顶层)和450长的插筋如何设置?补充问题:上下部插筋各伸入450长是在搭接处设置吗,那纵筋的搭接长度不就也改了,应该怎么调。