学无止境 2008-11-21 17:47:06 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3209查看 5回答
现浇板里构造筋是什么?c
现浇板里只有受力筋、负筋、分布筋,构造筋是什么?问题补充:例如下面这块板是这样集中标注的 YXB2 h=150/100 B: xc&yc φ8@200 表示2号板为延伸悬挑板,板根部厚150,端部厚100,板下部配置双向构造筋均为 φ8@200(上部受力筋见板支座原位标注) 为什么底筋要配成构造筋,为什么不标成B: x&y φ8@200,两种配筋的区别是什么?我主要是想知道这两种配筋(x&y 与 xc&yc )在长度,根数与锚固方面的区别
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这块板是表示延伸悬挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm,板下部配置构造钢筋双向均为φ8@200。(上部受力钢筋见板支座原位标注) 关于板的构造钢筋详见04G101-4板的各种构造详图。 X、Y分别表示X、Y方向贯通纵筋;Xc、Yc分别表示X、Y方向构造钢筋,贯通纵筋是依据受力计算得出,构造钢筋一般是依据前人的经验总结得出。 同属板受力筋,根数、锚固、搭接应该是一样的(一般构造加筋都是受力筋(抗剪、抗裂))。
2008-11-21 18:29:09
-
现浇板内构造筋是指负弯矩筋下的分布钢筋,一般图纸不做说明,按照构造要求绑扎。
2008-11-21 17:52:35
-
对于在板里受力筋、负筋、分布筋处理不了的,那你就要在单构件里输入计算的,比如你提到的这种板!
2008-11-21 18:12:56
-
YXB h=150/100 B: xc&yc φ8@200 这是加腋板:腋高150,腋宽100,加腋部分钢筋为φ8@200。
2008-11-21 18:21:57
-
你这是悬挑板,主要受力钢筋在板面,构造钢筋就是布置在板底,对于该板受力计算不起作用,仅起构造作用。其布置方式与一般板顶钢筋的布置一样。
2008-11-21 19:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看