邝 2020-12-03 12:54:21 | 海南省 安装设计预算施工安装算量GQI | 2607查看 1回答
消防弱电(防火门监控)和(消防设备电源监控)(电气火灾监控系统)通讯线是一条?
请问消防弱电(防火门监控)和(消防设备电源监控)(电气火灾监控系统)通讯线是一条?,图纸三个系统的系统图都是单独画的示意图。从主机室引一条通讯线还是两条通讯线? 新手线路不太理解
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火门监控:通讯线,如果有常开防火门还需要24V电源线。
消防设备电源监控:通讯线+24V电源线
电气火灾监控系统:通讯线
2020-12-03 13:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看