DA_Treat 2020-12-03 22:33:41 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1114查看 3回答
板支座标注位置
你好,各位老师。这是板配筋平面图上的详图,依我看,像是从板支座边线标注位置
可是实际布置钢筋中,我选择标注长度位置为支座中心线,我布置的钢筋才和图纸上的钢筋一样长
请教老师,哪样的才算正确的设置,刚开始学,觉得对这个需要认知清楚区别,谢谢老师
2020-12-03 22:36:33 补充
同时,当我设置无论设置标注位置,另一侧始终与图纸标注对不上,这个需要在意吗?
谢谢老师
2020-12-04 08:29:59 补充
2020-12-04 08:33:28 补充
这个紫色是这个根跨板受力筋的全貌
,麻烦老师帮我看下咋设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面详图里不是从板边线开始的,如图中780,如果从板内边线开始是630,说明这个780应该含支座宽度的,也就是负筋的实际长度,单边的应该也是含支座宽度的,不是支座中心线,应该看一下其他选项去选择合适的
2020-12-04 05:35:27
-
是的,上标注负筋不含支座位置,下标注是包括,要在计算设置里设置
首次提交 2020-12-04 08:28:46 最近修改2020-12-04 08:28:46 (修改过2次)
-
1,有说明负筋尺寸是从梁墙边,按说明。如果与平面图尺寸不符,可以质询一下设计,2,单边标注也是内边。
2020-12-04 08:33:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看