sosnill 2008-11-22 03:48:48 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2045查看 8回答
剪力墙与圈梁的布置问题~~~o
钢筋算量中,如果一道剪力墙上有圈梁,那么剪力墙的标高是定义到圈梁底还是圈梁顶? 我认为应该定义到圈梁底部,因为软件不会把相互交叉的构件钢筋自动扣减,实际工程中,剪力墙的钢筋应该随着剪力墙走~~ 大家说对吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋算量中,如果一道剪力墙上有“暗梁”,剪力墙和暗梁的标高都是默认层高的,不用专门去定义的。 竖向钢筋是要到顶的,横向钢筋只到暗梁底,这都是按平法图集设定的。
2008-11-22 07:12:30
-
剪力墙是没有圈梁的,你说的圈梁应该是暗梁,暗梁从属于剪力墙也就是暗梁设置在剪力墙的顶部,所以剪力墙标高应算到墙顶,软件会自动扣减的。
2008-11-22 05:27:01
-
答:按实际图纸要求定义,你说的这种情况剪力墙应定义到圈梁顶.
2008-11-22 05:39:58
-
你说的是暗梁你不用专门定义软件会自动扣减的.
2008-11-22 07:52:57
-
应该定义到圈梁顶部
2008-11-22 08:03:15
-
这个说法不对,剪力墙是没有圈梁的
2008-11-22 08:18:16
-
剪力墙中只有连梁和暗梁,你说的可能是暗梁,是暗梁,那么剪力墙的高度不需定义,软件中已默认
2008-11-22 08:28:51
-
如果是你说的那样,应该算到梁顶
2008-11-22 08:31:43