edceezyyy 2020-12-04 11:32:13 | 安徽省 土建土建计量GTJ | 788查看 1回答
关于墙身纵筋锚固的问题
图一为图纸墙身节点大样,图二是我在软件里设置的节点,图三是设置完以后计算的公式,请问为什么垂直钢筋加的10d,这不就是图四节点的情况吗?我在软件中已经画了梁,但是墙身垂直筋却不能按照我的设置来计算,这是为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你理解的不对,顶层锚固的那个节点需要上部有板或者其他构件才行,软件这还是参考的最后节点,顶部洞口端部无节点来计算的。
2020-12-05 12:48:18
-
1.同样的柱子分别为设置插筋和纵筋锚固为什么计算结果不一样?为什么会不一样?图中2号和3号柱子2.为什么标高都设置成顶标高计算结果却是一样的?补充问题:为什么2号有纵筋 3号没有纵筋?
-
梁的纵筋什么时候弯折,什么时候锚固(直锚,弯锚计算长度一样吗?)图集看的不是很懂,用千赢官网首页登录入口建模以后看计算式和图集不能对照起来 麻烦大神解答一下
-
老师,这个门框墙的顶板纵筋和上部纵筋是否计算正确,是洞口宽度+2个锚固(1500+31D*2),还是
老师,这个门框墙的顶板纵筋和上部纵筋是否计算正确,是洞口宽度+2个锚固(1500+31D*2),还是洞口宽度+门框两侧长度+2个锚固(2287+31*d*2)?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看