yayingguo 2008-11-22 09:31:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 643查看 4回答
两层柱变截面钢筋的搭接c
下面的首层与二层的柱子的钢筋计算,我是建了柱表然后再画的,但在变截面时,它似乎就只是根据角筋与角筋接,没考虑到位置。就看角筋,在变截面处应该有两根可以跟二层柱的角筋搭接,有两根是不能伸到二层的。为什么还是4根都搭接了。 第一张是首层,第二张是二层。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你没有在需要收头的柱筋前加《*》。
2008-11-22 09:54:24
-
你没有在一曾中设置有几根筋需要收头! 即在收头的钢筋前加*。
2008-11-22 09:43:37
-
我想问的是你是不是在第二层里面设置了4根20的角筋呢?如果是的话当然就会这样子计算了。
2008-11-22 09:49:01
-
楼主说得对,类似这样的问题,软件没有考虑到。
2008-11-22 10:13:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看