笑看人生 2008-11-22 22:28:00 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 2842查看 11回答
现浇砼板计算规则中有梁板按梁板体积之和计算与现浇砼梁是否重复计算?s
现浇砼板计算规则中有梁板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算与现浇砼梁计算规则中的主次梁计算是否重复计算?还是板的计算规则有误?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳都没错 有梁板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算套有梁板子目; 不是有梁板的就是单梁哈
2008-11-22 22:58:06
-
已采纳计算规则没有问题。 1)现浇砼板计算规则中有梁板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和。 2)现浇砼梁计算规则中的主次梁计算。这里指的主、次梁仅指没有板相连的独立的梁,也就是说:凡是有板相连的梁必须要合并到板内计算。
2008-11-22 23:03:03
-
已采纳既没有重复计算,计算规则也没有错误。 现浇砼梁的计算规则一般用于框架结构中的框架梁,砖混结构中的单梁等; 有梁板是指梁与板一块浇筑的,此时的梁一般是次梁,那么次梁与板的体积之和套用有梁板的清单,次梁不能再重复计算去套用梁的清单了。
2008-11-22 23:03:50
-
已采纳套用有梁板是梁板体积之和,梁就不能再单算了
2008-11-22 23:34:56
-
已采纳没有重复计算,软件是自动扣减的
2008-11-23 05:01:33
-
已采纳二者都没有问题的,是两个不同的计算规则
2008-11-23 08:23:15
-
已采纳没有问题 汇总计算时考虑扣减
2008-11-23 09:09:55
-
已采纳你这么理解,有梁板,为什么归在板里头呢,意思是板下面有梁的这块板及板下梁就叫有梁板,但是指的是板下梁,而非框架梁,框架梁就是框架梁,属于梁,不属于板下梁,框架梁要单独计算脚手架,而那些属于板下梁的非框架梁就不用计算脚手架了。
2008-11-23 09:33:29
-
已采纳我不同意楼上说法,框架结构的主次梁只要和板一起相连的,都叫有梁板,但在平法标注中是主梁以KL表示的,只有这种框架梁与板不相连的时候,在定额中是以单梁列项的。我们单位总部有一位自诩为资深预算员的,到我们工地检查,我们施工的是剪力墙结构,他说我们的现浇板应该套平板定额,我问他那板下的肋梁不是和板一起现浇的吗?虽然板下梁体积不多,但还属于现浇有梁板结构,不知各位朋友有何高见
2008-11-23 11:18:26
-
已采纳现浇砼板计算规则中有梁板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算与现浇砼梁计算规则中的主次梁计算是否重复计算: 在定义梁、板构件时你只要分板厚在100内或100外的板厚分别套用有梁板定额就行了,梁在100内厚的板上就套100内的有梁板,梁在100外厚的板上就套100外的有梁板,如果梁左边是100内厚的板,右边是100外厚的板,就各按50%的量套取。
2008-11-23 07:25:05
-
已采纳软件是自动扣减的,不会有问题
2008-11-23 08:19:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看