丑八怪大王 2020-12-07 14:16:15 | 江西省 安装 | 1804查看 2回答
关于抗震支架
现在我们这边要求考虑这个了,我以前都没弄过,请教一下立管的抗震支架(纵向),比如雨水管,冷凝水管这些也要考虑到抗震支架吗?另外的话给排水是不是一根立管一个啊 ,感觉水平管就喷淋和消火栓好算点,其他的都是大样图 没多少水平管了 我这设计也不太懂这个,一般算哪些
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
抗震支架,把图纸发给厂家,他们给设计,一般情况下,DN65以上的管子需要做抗震支架,不是一根管一个,如果这个区域有1根喷淋管道,一根消火栓管道,还有给水、排水管道,这4根管做一个抗震支架。
具体多少米一个,看设计规范。
2020-12-07 14:44:45
-
水平管才设抗震支架,具体有设计图纸。
2022-08-27 12:06:15