• 此跨是否有C8-150的面筋,因为在说明中写道未注明板配筋均未双层双向C8-15

    双层双向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 个人认为,地下大都是双层双向,地上看平面图说明,有底筋(双向)+负筋/温度筋构造。你这图纸上就标注了底筋C8,面筋就按照未标注的走

    2020-12-08 16:29:15 

  • 应该有双层双向钢筋,设计中没有板负筋,板的上部钢筋只能是面筋。

    2020-12-08 16:31:33 

  • 如果是附加钢筋,则在双层双向的基础上增加图示钢筋

    如果没有说是附加钢筋,则钢筋线范围内的钢筋,都替换双层双向中对应位置的钢筋

    图中的范围是底筋标注,没有说面筋,面筋按说明布置,C8-150,双向

    2020-12-08 16:36:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!