-
nhzqy 2008-11-23 20:46:53 | 河南省 其他专业 | 606查看 7回答
我做一个小高层,以前没有做过这样的工程,有自动喷水
我做一个小高层,以前没有做过这样的工程,有自动喷水系统,水泵较多,不清楚那些该进入预算,以前都是算到外墙1.5米处。 1、消火栓给水泵 2、室外水泵房内自动喷水灭火系统加压泵两台 3、室外两套地下式水泵接合器 那些该算,为什么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
均应计算,原来算到外墙外1.5米,是因为图纸没有明确外墙外算到那里
2008-11-23 21:25:46
-
1、消火栓给水泵 2、室外水泵房内自动喷水灭火系统加压泵两台 3、室外两套地下式水泵接合器 以上均要进入预算,但作为设备水泵可列在汇总表里。因为设备是不计算营业税的,它在购买时已包含增值税在内。
2008-11-23 21:47:32
-
全部都要进入预算
2008-11-26 11:45:01
-
全部做预算,管算至外墙1.5米,室外水泵管的位置按实际计算,位置不详做标注,预算中不含。就OK了
2008-11-27 11:22:26
-
1、消火栓给水泵 2、室外水泵房内自动喷水灭火系统加压泵两台 3、室外两套地下式水泵接合器 上述均应在预算中套价,计算设备的安装费,在定额子目下“补充设备”,软件会自动将水泵列入设备费。消火栓给水泵等设备安装费按水泵安装套定额价,并计取各项费用。设备一般应由业主提供,如施工方代购则:消火栓给水泵设备费(含到施工现场的运杂费)按实际价格(须经业主核定认可)计入预算,且不计取任何费用(注:结算时潜水泵一定要有供货商开具的增值税发票,发票要注明工程项目名称)。业主应将潜水泵设备费(按增值税发票价加到施工现场的运杂费)计入设备购置费,而不计入建安工程费。
2008-11-24 02:58:51
-
要不要计入预算,要看是输入哪个范围的。 比如,如果是小区之类的,室外消防给水环网,多个楼房连接,消防水泵接合器一般计入室外管网(也有计入到对应楼内的); 再就是 消防泵和自动喷淋加压泵是设计在某个楼的地下室还是独立的设计到楼外小区内某个控制房内,输入楼范围的计入,不属于单列; 还有就是泵体是专服务于该楼还是服务于小区各个楼房; 其他的还要参考招标文件等。 要不要计入某个预算,关键就是看 是否专属,招标范围是否包括,图纸设计是否完整等等。
2008-11-24 09:47:36
-
碧水青荷给你回答得已经很清楚了,我很赞成他的回答。
2008-11-30 20:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看