高湛 2020-12-09 17:49:04 | 贵州省 土建土建计量GTJ | 1384查看 3回答
请问梁配筋图上这是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个的设计数据不用管它。
G0.3-0.3就是一个间距内30mm2箍筋,前后两个数字应该是加密区和非加密区的配箍率的意思
上面的9-0-0指梁的左中右三个截面所需要的支座钢筋,将中间的作为架立筋面积,是0就按照构造配筋就可以了,比如2根14,这样梁上部钢筋通长配了308mm2,已满足支座处的300mm2,不需要另外补充支座钢筋,如果给出的是6-3-6,那么就需要在支座出再补充2根14的钢筋,共4根14,达到616mm2。
下面的5-24-26指梁的左中右三个截面所需要的底部钢筋,挑其中最大的就可以了,因为底部钢筋一般是通长的,为了安全起见,一般将最大值乘以1.05~1.2的放大系数,这里就是300*1.05=3.15mm2。
VT2.2-0.1是指截面需要扭转腰筋.首次提交 2020-12-09 17:53:47 最近修改2020-12-09 17:53:48 (修改过1次)
-
有可能是设计的数理分析数据。
2020-12-09 17:52:13
-
你好:这是设计结构建模数据没有删除,不用理会,按照梁的集中标注定义梁。
2020-12-09 18:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看