哆啦咪 2020-12-10 10:22:51 | 四川省 安装 | 2942查看 3回答
≤1kV交流供电系统调试 (综合)、事故照明切换装置调试
≤1kV交流供电系统调试 (综合)、事故照明切换装置调试 这两个调试是怎么计算的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、送配电系统调试,适用于所有低压配电回路(低压配电装置~分配电箱的供电回路),且供电回路中必须带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括断路器、刀开关、保险丝、指示灯等),且必须满足约定或签证、技术规范标准范本和方案、现场记录、整定、报告;
2、事故照明切换装置调试----应急照明双电源切换箱数量
2020-12-10 10:27:43
-
按数量计。
1KV一般按低压柜计一个,
切换装置按有一个切换装置计一个。
2020-12-10 10:28:28
-
1kV交流供电系统调试 (综合),变配电室出来一个配电系统计算一个供电系统调试 (综合)
事故照明切换装置调试:一个双路供电照明配电箱计算一个事故照明切换装置调试
2020-12-10 10:29:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看