黄楠 2020-12-14 08:33:38 | 广东省 安装概算招投标预算结算 | 1458查看 2回答
关于1kv以下交流供电系统调试计算
问题1:请问如截图中的配电箱系统图能看出脱扣器吗?
问题2:请问如截图中箱体内的断路器160A,是否可以按照定额计算规则中说明的“脱扣器额定电流大于100A的断路器”计算1个系统的1kv以下交流供电系统调试费;
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对
2020-12-14 08:45:50
-
问题1:请问如截图中的配电箱系统图能看出脱扣器吗?
脱扣器是断路器的一个组成部分,有的有的没有。要根据详细型号,图中型号参数不全。
问题2:请问如截图中箱体内的断路器160A,是否可以按照定额计算规则中说明的“脱扣器额定电流大于100A的断路器”计算1个系统的1kv以下交流供电系统调试费;
160A断路器的,不是脱扣器的,不能以此计算。
2020-12-14 08:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看