okinawa 2008-11-24 20:59:26 | 广东省 其他专业 | 1250查看 7回答
柱的上,下加密区问题?j
图纸要求底层柱加密长度范围自基础顶面至标高1.2m,其它加密区均取900mm: 我在柱的其它属性里填写,上加密范围为900,下加密1200 但算出来后,编辑钢筋里面的箍筋数量全部按加密区处理;我原来的柱子是有分加密与非加密的,层高3.6m.
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下你的计算设定,如果你设定成接头百分率为25%,根据图集要求钢筋搭接范围内柱纵筋要加密,你的3600层高差不多就变成全加密了。想要调整箍筋根数可以修改计算设定。
2008-11-24 21:56:21
-
你可以按照你手工算箍筋的数量,然后修改软件自动算出的箍筋数量,汇总计算后在编辑钢筋里把那根柱子给锁定就可以了。
2008-11-25 09:27:15
-
你能截图吗?最好能截图上来。你说的问题,是平法规定的,软件是按照03101-1做的,所以一层梁底到基础的顶面的1/3都是加密的。
2008-11-24 21:08:06
-
根据03g101-1
2008-11-24 21:30:06
-
底层柱根加密为≥Hn/3,层高为3.6m,1.2mx3=3.6m,你在取加密区的高度可能有误。
2008-11-24 22:40:43
-
还是以图集为准
2008-11-25 08:37:38
-
估计是设置时出问题了。
2008-11-25 08:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看