sxfhy 2008-11-24 22:27:59 | 山西省 其他专业 | 356查看 6回答
端柱遇框架柱怎么画端柱(画端柱时提示与同类构建重合)
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常来说图纸是不可能把框架柱与端柱重叠的。 因为端柱也是柱子,图纸不可能把2个柱子重叠的。 端柱与暗柱均是剪力墙结构墙柱,03G101-1图集统称“边缘构件”,并分为“约束边缘构件”和“构造边缘构件”两大类。 暗柱的宽度等于墙的厚度。 端柱的宽度比墙的厚度要大,03G101-1图集18页规定,约束边缘端柱YDZ的长与宽的尺寸要大于等于2倍墙厚;端柱担当框架柱的作用。
2008-11-24 22:34:06
-
应该和设计者沟通.我个人认为框架柱肯定要按图画全的,暗柱画到框架柱边.
2008-11-25 09:07:30
-
我不太明白你的意思。有个概念你要知道 剪力墙是不会直接与框架柱连接的(一般是通过框架梁来连接),剪力墙端部只有一些属于剪力墙自身的构造(如:边缘暗柱、边缘约束暗柱等,详见03G101-1 第12页 表) 所以剪力墙的构造边缘端柱你不能用框架柱构件来画。
2008-11-24 22:37:53
-
两个柱选柱断面大的画一个完整的柱,另一个柱建定义构件属性时减去已画的柱内断面即可。
2008-11-24 22:40:32
-
如果真有这种情况的话,建议你按框架柱定义绘图,两个柱的砼你只能计算一次,端柱钢筋你在其它钢筋里输入
2008-11-25 06:03:25
-
利用shift+左键,输入偏移量来画。
2008-11-25 08:22:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看