君 2020-12-15 10:43:55 | 山西省 土建预算 | 733查看 1回答
主次梁交接处附加箍主次梁交接处附加箍筋是否意味着筋是否意味着交接处主梁为次梁支座
从原位标注看 圈出位置无支座,但无支座附加箍筋又设置不上,请问这种情况怎么办
2020-12-15 10:49:08 补充
2020-12-15 11:08:12 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看不到图
第一个图是主梁是次梁的支座,也就是图上是一个方向就只输入一个方向的就可以了
第二张图是梁互为支座,就是都 加就可以了
就是在各自梁的原位标注里的附加箍筋处去输入就可以了
没有支座的去设置支座就可以了
首次提交 2020-12-15 10:44:58 最近修改2020-12-15 10:44:59 (修改过1次)