飘逸 2020-12-15 15:03:42 | 山东省 土建 | 926查看 2回答
钢筋计算
图纸总说明中,外墙窗洞下部做法应按建筑图施工,当建筑图未表示时,可设水平现浇带,水平现浇带纵筋应锚入两侧构造柱中或与抱框可靠拉结。
(1)外墙窗洞下部出檐, 出檐长度同窗宽, 图纸也给了出檐的大样, 那么出檐大样仅画窗宽范围? 不用压入墙吗? (窗洞两侧有墙) 还是窗洞两侧墙设水平现浇带,窗洞宽度位置设出檐的大样? (它俩配筋不一样,没法同时施工啊)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:没有做法的做水平现浇带,窗洞宽度位置设出檐的大样,钢筋不一样可以在水平后浇带搭接。
2020-12-15 20:48:53
-
没有给出宽度,默认不为墙宽。是通长的。最好是会审图纸时提出,由设计员回答。并存档作为施工和结算的依据。
2020-12-15 15:08:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看