BULUSI 2008-11-25 12:38:05 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 374查看 4回答
在输梁下部钢筋时,有两根钢筋不贯通,我输入6B25(-2)为什么显示错误信息。o
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种输入6B25(-2)肯定错误,软件不能识别 应该采取原位标注,才能正确处理
2008-11-25 12:51:22
-
在原位标注中,指定的那一跨中的下部钢筋中直接输入6B25即可
2008-11-25 12:45:09
-
梁下部钢筋不通长时只有在原位标注中去输入,将通长的几根在集中标注中去输入,另外不通长的几根在原位标注中去输入
2008-11-25 12:50:04
-
你这种输入6B25(-2)肯定错误,软件不能识别,只能输入4B25,另2B25不是通常的钢筋只能在原位标注输入,才能正确显示和正确处理。
2008-11-25 12:56:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看