茉莉 2020-12-17 14:46:05 | 陕西省 土建计量GTJ | 591查看 3回答
钢筋计算设置
结构说明中直径20及以上采用机械连接,要么请问直径16和18的钢筋怎么连接,是用绑扎连接还是焊接呢?
直径16-18的柱和墙垂直钢筋采用电渣压力焊对吗?直径16-18的框架梁和非框梁和基础钢筋采用电渣压力焊吗?还是双面焊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖向的可以用电渣压力焊,水平向的很少用到可以用搭接连接。电渣压力焊只能用于竖向的连接
首次提交 2020-12-17 14:48:08 最近修改2020-12-17 14:48:09 (修改过1次)
-
这个具体要看图纸结构说明要求,之前有个项目设计要求如下:
本工程纵向受力钢筋连接应优先采用机械连接或对接焊,其中具体内容如下:
1、竖向构件纵向受力钢筋的连接应优先采用电渣压力焊
2、框架梁水平受力钢筋的连接应优先采用闪光对焊
3、板水平受力钢筋的连接应优先采用绑扎搭接
4、直径18(有要求20的,视具体工程设计要求而定)及以上的钢筋应优先采用机械连接
2020-12-17 14:58:03
-
你好,16和18的需要根据具体的构件形式选择其连接的形式。你下面这个理解是正确的,这些使用电渣压力焊的。(这个是图纸没有说明的情况下,如果图纸有说明,按照图纸的进行设置。)
2020-12-17 22:11:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看