趁年轻去努力 2020-12-18 08:32:19 | 山东省 土建 | 5372查看 3回答
砖胎膜从筏板边实际一般外扩多少呢?
基础垫层混凝土(地下室底板、承台、基础梁、电梯坑等),按基础结构面每边外延10cm计算,因采用砖模施工方案或其他因素而增加垫层宽度所增加的工程量,由投标人在该项清单价格中综合考虑。
砖胎膜从筏板边实际一般外扩多少呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果要是预算的话,就是筏板边,起到作用还是模板,如果要是实际施工的话,筏板边外出5-6cm,较为合适,因为一般砖胎膜做好要 抹灰+防水+防水保安层=5-6cm
2020-12-18 08:39:01
-
一般看筏板的厚(筏板+ 墙甩槎),看砖模厚来定的,大多数240,也有370的,垫层也就出砖模厚。
2020-12-18 08:36:16
-
一般砖胎模从筏板边加上防水层和一个水泥砂浆打底层的厚度为砖胎模内侧,也就是筏板外边加上一个砖胎模的厚度。
2020-12-18 08:38:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看