• 1、电气工程中线路驰度是什么意思?怎样计算 2、

    1、电气工程中线路驰度是什么意思?怎样计算 2、是不是所有的电缆都有电缆头?还是在2.5mm2以上大小的电缆才应有? 3、电缆暗敷时一般离板表面多深,一般计算长度为多少?铜蕊线呢? 4、铜线端子的计算方法? 请教~~~

    问题补充:5、如果一配电箱在离地面1.5处悬挂,配管末端是在地面上1.5米还是在地面0.00处?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电气工程中线路驰度是指电线的预留长度,按计算规则规定计算,有说明的计算,没有说明的就包括在定额中不单独计算 2、一般大一点的电缆才有电缆头比如进户电缆(比如VV,zRVV等),小电缆一般按接线端子计算 3、电缆暗敷时一般到板中心,一般计算长度为箱体的半周长,铜蕊线计算方法一样 4、铜线端子按进出线的个数计算,比如BV3*35+1*16就表示有35的端子3个,16的端子1个,一个配电箱中一进一出是两个,上面线如果是配电箱就是6个35的端子,2个16的端子 5、如果一配电箱在离地面1.5处悬挂,配管末端是计算到地面上1.5米处

    2008-11-25 18:37:57 

  • 1、电气工程中线路驰度是什么意思?怎样计算 计算长度后*1.025 2、是不是所有的电缆都有?还是在2.5mm2以上大小的电缆才应有?  电缆头指电力电缆一般都计算,但要按实际情况算 3、电缆暗敷时一般离板表面多深,一般计算长度为多少?呢?  5CM,铜蕊线相同 4、铜线端子的计算方法?  按直径按个计算  配管末端是在地面上1.5米

    2008-11-25 18:25:15 

  • 1.电气工程中经路驰度是指电线、电缆在敷设过程中无自然弯曲的现象,无法达到在算图中尺量的直度。一般电线的驰度量已包括在电线未计价材料的耗量中,电缆按总长度的2.5%考虑。 2.按规范要求,所有的电缆(包括控制电缆)都应制作电缆头。 3.暗敷时距板表面是否是指在楼板内暗敷的情况,如10mm厚的板可按5mm计算电缆、电缆及管的埋深。 4.压铜接线端子只有10mm2以上的铜芯线才有,需用一个就算一个,一般一根线要两个噻,10mm以下的除了多股铜芯线都不需要铜线端子,电缆头中已包括了接线端子,不得再计哦。 5.配管在1.5米处。

    2008-11-25 18:28:45 

  • 1、电气工程中线路驰度就是指电缆不能绝对拉直所产生的附加长度,一般按2.5%计算,及图算量*1.025后作为工程量。 2、应该是所有的电缆都有电缆头。 3、电缆或线管暗敷时一般应该敷设在距离板的上面1/3板厚位置。 4、铜线端子的计算方法是分不同断面积按个计算。  5、配管末端应在配电箱底以上,并进入配电箱,一般就按地面上1.5米计算。

    2008-11-25 20:51:35 

  • 端子分压接端子 焊接端子和无端子 所有的零线地线是焊接端子 干线的火线是压接端子,支线的火线是无端子 数端子的时候分直径, 一根线进一下箱有一个端子

    2008-11-25 21:20:15 

  • 1、电气工程中线路驰度就是指电线、电缆在敷设过程中的自然弯曲的现象,无法绝对拉直达到在预算图中尺量的长度。一般电线的驰度量已包括在电线未计价材料的耗量中,电缆按总长度的2.5%考虑。即图算量*1.025后作为工程量。 2、应该是所有的电缆都有电缆头。但事实上一般大一点的电缆(10mm2以上含10mm2)才做规范的电缆头,6mm2以下小电缆一般按实际施工内容以电缆头或接线端子(没做规范电缆头)计算 3、电缆或线管暗敷时一般应该敷设在距离板的上面1/3板厚位置即可。 4、铜线端子的计算方法是按进出配电箱线的个数分不同断面积计算,比如进箱线为BV5*16就表示有16的端子5个,一个配电箱中一进一出是两个,出线如果是BV5*6的2个回路则共计10个6mm的端子,5个16mm的端子.   5、配管末端应在配电箱底以上,并进入配电箱,一般就按地面上1.5米计算。

    2008-11-26 09:38:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map