努力做个造价员 2020-12-19 18:15:24 | 海南省 安装 | 1278查看 3回答
接地极与接地线问题
设计说明:庭院灯每杆处需接地,采用50X50镀锌角钢,2500mm长,埋深 800mm,在灯杆基础处,通过Φ10钢筋与灯杆基础焊接相连。
问一下前辈们,是不是,
1、这句话是指接地极:采用50X50镀锌角钢,2500mm长,埋深 800mm
2、接地线:通过Φ10钢筋与灯杆基础焊接相连。一头跟基础钢筋连接,一头跟接地极焊接,这样? 还是?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是指接地极:采用50X50镀锌角钢,2500mm长,埋深 800mm。
接地线:通过Φ10钢筋与灯杆基础焊接相连。一头跟基础钢筋连接,一头跟接地极焊接;
理解是正确的。
2020-12-19 19:01:41
-
接地极采用角钢接地极,接线跨接采用Φ10钢筋
2020-12-19 19:18:23
-
是的,接地极为角钢50*50的2.5米长埋深800MM。通过直径10的钢筋与灯杆基础焊接为接地线。
2020-12-19 20:16:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看