wzw910613 2020-12-22 22:26:41 | 上海市 安装 | 1061查看 3回答
请教防火阀问题
这根这根电缆是从配电箱到280°防火阀的,请问这个是电源线吗?防火阀电动快开快关,假如是电源线,已经有了24V电源线,为什么还要220V电源线来接到阀上?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要给予控制信号并动作后反馈信号(280°防火阀),这种阀的模块需要信号线加电源线(电源线是为了远程电动打开阀门);24V是信号线,YJV-2*4是电源线
2020-12-22 22:37:37
-
24v电源线传输的是命令,220V电源线传输的是动力(电动阀上的电动机需要动力电源)
2020-12-23 07:31:31
-
220V是阀的电源线,24V是阀的信号线
2020-12-23 08:06:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看