小王来造价 2020-12-23 09:48:58 | 内蒙古自治区 安装结算计价软件GCCP | 708查看 5回答
高低压配电柜投标与结算
投标文件上是低压配电柜,签证单是高压成套配电柜,配电柜内部安装断路器
合同如下,那我应该重新套高压配电柜吗?重新套项要锁综合单价吗?应该怎么做呢?希望老师们棒棒我
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为这是项目变了,因此不存在调整,应该重新套高压配电柜,重新套项综合单价。
2020-12-23 09:52:30
-
补充高压成套配电柜清单
2020-12-23 09:53:10
-
合同规定不调整综合单价 ,可以走材料找差
2020-12-23 09:53:55
-
应该重新套价,进行调整,高压成套配电柜,低压配电柜单价是不 一样的
2020-12-23 09:54:17
-
锁定综合单价,你调整什么呢?综合单价不能调整,只能重组。
2020-12-23 09:59:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看