123 2020-12-24 09:10:17 | 广东省 安装 | 566查看 1回答
消防报警系统
这个控制线图1我理解的意思是有2种线组成 可是图2系统图楼层上 显示只有一种线组成 请问各位老师 应该怎么正确理解 谢谢各位老师的解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解错了,1N是3*2.5,2N是2根3*2.5,7*2.5是2个风机的直启线,按正常配置一台风机直启线是Kvv4*1.5的,这里设计的接地给省略了
2020-12-24 09:15:53