• 基础边缘为剪力墙300宽那么在剪力墙300宽范围内

    基础边缘为剪力墙300宽那么在剪力墙300宽范围内与剪力墙平行方向的筏板基础钢筋布置进去不,

    问题补充:还是不太清楚 2楼的回答何为剪力墙在筏板基础边的上部 何为剪力墙在筏板基础边的下部? 梁板式筏板基础边缘为基础梁的话室没有04G101-340页构造4 但在04G101-3第43页构造一中标示边柱柱列或墙下是有布置与剪力墙平行方向的筏板钢筋的 这是怎么回事 小弟很迷茫 请进一步指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要,应该这样理解,剪力墙的竖向钢筋只是作为插筋锚进筏板内,筏板钢筋不会因为剪力墙的钢筋而减少(也就是说剪力墙300宽范围内仍然有平行与剪力墙的筏板钢筋)

    2008-11-26 19:39:47 

  • 这要分清谁是谁的支座的问题,如果筏板是基础,剪力墙的荷载传给筏板,这时候筏板要正常布设其受力筋直至筏板的最外边缘,相反之,筏板基础钢筋应该离按剪力墙内边50mm开始布置。

    2008-11-27 12:39:03 

  • 这种情况剪力墙下是没有筏板基础钢筋的,筏板基础钢筋应该离按剪力墙内边50mm开始布置。

    2008-11-26 18:25:01 

  • 如果剪力墙在筏板基础边的上部,筏板基的钢筋通过墙,如果剪力墙在筏板基边外侧靠下筏板基钢筋就不通过剪力墙

    2008-11-26 18:46:31 

  • 按构造原理,基础是主体构件,墙是关联构件,那么在筏板没有基础梁的情况下,应该按筏板主筋本身的间距布置。

    2008-11-26 18:54:02 

  • 墙下无基础梁或条形基础,只有筏板,筏板钢筋不会因为有剪力墙而减少。

    2008-11-26 20:25:34 

  • 要布置的,剪力墙是在筏板基础上方,只有插筋深入基础 不影响筏板的配筋

    2008-11-26 22:04:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map