yeluo55 2020-12-24 16:33:52 | 上海市 土建 | 484查看 2回答
请问依据设计说明,装饰线条与外墙交接处要设200高的防水带是怎么设置呀,因为线条
请问依据设计说明,装饰线条与外墙交接处要设200高的防水带是怎么设置呀,因为在竖直方向还有线条,是不是不能设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
他的本意是突出构件要和梁板一起浇筑,也就是在墙体里面有个和梁板连接在一起的圈梁,一般都是在梁的位置,或者梁往下200mm内,像你标出来的这种线条不太可能这样做,施工难度很大。做外墙防水砂浆之类的比较多。如果你只是算量或者预算,就搞一条200*墙厚的圈梁按线条位置去布置,如果是过程中应该让设计确认下,这么做施工单位都是亏的,砌墙很麻烦,而且稳定性不高。
2020-12-24 16:41:04
-
提取线条的长度*0.20
2020-12-24 16:35:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看