• 消防水

    请问这个屋面消防水箱显示4.0*4.0*2 相乘不就等于32立方了吗?可他显示是18立方的水箱  具体看下图  请问这个水箱到底是18立方还是32立方

    屋面消防水箱

    定额

    2020-12-26 14:55:33 补充

    还有请问消防水里面的气压水罐需要怎么套定额 谢谢解答答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    套定额是按照32m3,图纸设计水箱规格计算下来是32m3没有错误,18m3指的是消防水的有效容积是18m3。跟套定额两码事

    回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!

    2020-12-26 15:02:23 

  • 既然给出了水箱的尺寸,最好按照32方来计算。这个比直接给出的数量更有说服力。

    2020-12-26 15:03:59 

  • 水箱套32m3,气压罐有专门的定额;千赢官网首页登录入口服务新干线在给排水设备里;

    首次提交 2020-12-26 15:27:51  最近修改2020-12-26 15:27:51 (修改过1次)

  • 消防水里面的气压水罐需要怎么套定额

    2020-12-26 17:30:30 

  • 水箱有尺寸,按照尺寸计算,应该是32立方,气压罐有对应的定额子目

    2020-12-26 18:08:03 