YAYA 2020-12-27 21:42:38 | 湖南省 安装结算 | 792查看 3回答
请问这个电线的敷设方式是走金属桥架呢还是吊顶内还是墙内?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
SCE:吊顶内敷设,bai要穿金属管。
WC-暗敷在墙内
就是从墙内走到吊顶内
首次提交 2020-12-27 21:51:09 最近修改2020-12-27 21:51:10 (修改过1次)
-
结合平面图看,有桥架额位置就走桥架配线,没有桥架额位置走额是配管
2020-12-28 01:46:52
-
有桥架的地方线缆走桥架(CT);
出桥架后线缆穿紧定管(JDG20)敷设;
(紧定管)水平管沿吊顶内敷设;
(紧定管)竖向管沿墙向下暗敷设至插座位置。
首次提交 2020-12-28 06:12:29 最近修改2020-12-28 06:12:29 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看