玲 2020-12-28 16:28:14 | 四川省 安装 | 1015查看 3回答
厂房应急照明电线安装
系统图要求配线为WDZNBYJ-2*2.5-SC15 CC;灯具高度为2.2m;厂房高度为10m;窗户顶标高为7.5m;计算时应该选择从10m、7.5m引下、底部引上?电线是不是必须引入灯之后,再从灯引出进入下一个灯?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该选择从10m引下,电线在顶板设置接线盒,引入灯,再从接线盒引出进入下一个灯。
2020-12-28 16:37:39
-
是从屋顶引下至灯具
2020-12-28 16:40:21
-
;灯具高度为2.2m;从底部引上即可,电线是从接线盒处引出进入下一个灯
2020-12-28 20:55:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看