贝德 2020-12-29 23:18:40 | 江西省 土建预算结算土建计量GTJ | 4468查看 2回答
GTJ2018装修房间布置不了
GTJ2018一个房间有两种高度的墙,布置房间时会提示未封闭,如图在地下室中顶板高度要低于主楼顶板高度,会形成很多这种有两种高度墙的房间,如果房间数量少,可以按楼地面、墙面、天棚分别布上去,但在地下室中有好几栋主楼,这种房间很多,该如何解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好
方法一:使用工具下的【检查未封闭区域】功能检查未封闭的墙体,自动延伸至闭合;或者隐藏其它图元只显示墙,肉眼查看墙是否存在缝隙,将有缝隙的墙拉伸至闭合。将墙封闭之后再点画房间。
点击蓝色字体获取详细答案
方法二:点工具---选项---绘图设置---把【显示跨层图元】和【编辑跨层图元】对勾打上,点击确定,再点画房间。如图:
方法三:墙围成的封闭区域比较异形或者比较大,绘制虚墙分割成小的区域,再点画房间。
方法四:点击【智能布置】下的“拉框布置”,鼠标左键拉框需布置的图元,右键确定即可。
方法五:外围墙选中的时候提示记录数据错误,说明这些墙是非法的,可以新建一个和其属性一样的墙,选中非法的墙---鼠标右键---修改图元名称修改为新建的墙将其替换,再布置房间。
方法六:检查四周墙体标高是否有底标高高于房间属性里面的标高属性,修改标高后再布置房间。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2020-12-29 23:22:37
-
软件提示未封闭并不是因为有两种不同高度的墙体,而是水平墙体有未闭合之处,你可以隐藏框柱看看是不是有墙体未完全闭合。
2020-12-29 23:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看