2021-01-01 16:49:42 | 贵州省 土建施工结算 | 690查看 2回答
土建,填充墙砌筑?
一、结构梁底部先砌筑三匹页岩实心砖,然后采用加气混凝土砌块砌至梁、板顶部附近后采用烧结实心砖逐块敲紧,缝隙用砂浆填实
1、请问下各位大神这里的墙体有三种砖砌筑,是不是都分开建模啊?
2、部把三种砖标高设置一下吗,可是设计图纸并没有给出三种砖的标高啊?这个是要去根据图集来看梁底部和板顶的砖需要砌筑多高吗?
3、还有层高大于4米的墙体需设置现浇带,现浇带的标高我是不是可以认为不用管,反正在这一层就可以了,设计图纸并没有明确说明是设计几道现浇带。就是大于4米设置现浇带。
4、砌体填充墙全高每隔500mm设置左右2A6.5拉筋全长贯通,这里是指植筋的吗?需要全长拉通的?
5、千赢官网首页登录入口砌体通长筋是指端悬墙全长贯通的对吗?
6、横向短筋才是植筋对吗?
以上问题知道的大神麻烦解答一下,感谢!祝元旦快乐!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般来说,三种在定额中是综合考虑的,不用分开定义、布置(当地定额内容不一样的除外)。
还有层高大于4米的墙体需设置现浇带,现浇带的标高可以不用管,反正在这一层就可以了。
砌体填充墙全高每隔500mm设置左右2A6.5拉筋全长贯通,可以预埋钢筋,也可以植筋,不过设计没注明要植筋的,一般是按预埋计算的。
2021-01-01 16:54:18
-
你查询加砌块定额中包含了墙上部实心砖,下部实心砖可以单独建模计算。
大于4米的墙体中部设置一道现浇带。
砌体墙中拉结钢筋根据设计要求确定是否通长布置。这种拉结钢筋一般要植筋。
横向短筋不需要植筋 。
2021-01-01 17:07:43