• 板筋

    通长

    图纸中双向通长布置底筋C8-200的,这里有三根14的,这旁边底部附加筋(余同0)这是什么意思???是要把C8换成C14吗???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    3C14是后砌墙下的加筋。不是把C8换成C14的,其它位置标注的都按3C14考虑布置。软件里可以在表格里直接输入规格、长度、根数就可以了

    首次提交 2021-01-02 10:00:08  最近修改2021-01-02 10:00:08 (修改过1次)

  • 你好:这是板上有砌体墙,下部没有梁的位置,需要增加板附加钢筋。板筋

    2021-01-02 10:02:21 

  • 您好,不是,

    附加钢筋其实就是设计受力钢筋承载力不足另外添加的钢筋,分为附加纵向和附加横向钢筋(吊筋和箍筋),加密区箍筋和现浇板(双筋板)上另外添加的板筋就是附加钢筋。


    土建计量GTJ2021中:新增自定义钢筋功能,也可以使用【自定义钢筋】绘制。

    如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!


    2021-01-02 10:05:47 