奥利给 2021-01-03 08:38:26 | 山东省 土建土建计量GTJ | 1827查看 7回答
千赢官网首页登录入口gtj设置楼层,应该用建筑标高设置吗?如果是的话首层的底标高应该是多少?
一层平面图有+-0和-0.4
立面图
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
土建和钢筋合并后,软件只能设置一个标高,建议用建筑标高,对图元没有影响;
原因一:工程设置工程信息中,有室外地坪相对±0.00标高,±0.00是建筑底标高,前后可以统一;
原因二:图纸中的门窗离地高度都是按照建筑标高标注的,所以按照建筑标高更方便。其他需要调整标高的,在属性中调整即可。
两者区别:
建筑标高:为装饰装修完成后的标高。如:地面工程一层建筑地面标高为正负0.000。
结构标高:为装饰装修前的标高。如:若地面工程装饰做法为5厘米则一层结构标高为-0.050。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-03 09:04:37
-
建议一直采用结构标高设置
2021-01-03 08:40:17
-
软件楼层设置最好采用结构标高。首层按室内地坪标高为楼层底标高。
2021-01-03 08:40:27
-
用建筑标高和结构标高都可以,现在标高是放开的,你要设置正确就可以
2021-01-03 08:41:32
-
用结构标高设置楼层
2021-01-03 08:42:31
-
按结构标高
2021-01-03 08:47:03
-
建楼层时,我们一定要用结构标高。
计算方法是:结构层高=结构顶标高-结构底标高。
2021-01-03 09:06:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看