安装新手 2021-01-03 10:13:02 | 浙江省 安装 | 693查看 5回答
各位老师,这个地方是埋地敷设的吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是立管呀。
地下室内,-2.00处穿楼板出来埋地。
首次提交 2021-01-03 10:14:20 最近修改2021-01-03 10:14:21 (修改过1次)
-
-2米以下不是埋地敷设的
首次提交 2021-01-03 10:17:52 最近修改2021-01-03 10:17:53 (修改过1次)
-
这个应该是地下室内的集水坑的水排向外。只有-2米以上是埋地的,其他部分好像是在地下室内-5.3是负二层以上是负一层(-2米),出集水坑处埋地敷设的是在筏板内的。
2021-01-03 10:19:44
-
红线外的才是埋地
2021-01-03 10:29:28
-
设计是写着埋地敷设,但阀门、软接头、压力表怎么能埋地敷设。问一下设计。
2021-01-03 19:54:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看