拼 2021-01-03 15:58:21 | 河北省 安装 | 984查看 3回答
请问,接地测试箱在说明中说距地0.5m,该怎么布置啊?
请问,我这个是在地下热力站,泵房的接地,热力站的底标高是-5.1m,我不是很明白,这个接地测试箱的表高应该是-5.1+0.5还是0+0.5?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
±0.000+0.5米
2021-01-03 19:29:26
-
是+0.5
2021-01-03 16:19:20
-
直接输入标高,然后点布置。要做在地上的。
2021-01-03 16:51:42