晚安地球人 2021-01-04 10:09:01 | 江苏省 安装 | 588查看 6回答
安全插座距地0.3米,系统图上是CC敷设,按CC算竖管?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
为了节省原则,只要可以FC 敷设,不可能选用CC
2021-01-04 10:11:20
-
如果只有这个,可以按fc提疑问
2021-01-04 10:12:01
-
是的。走顶。
也可以出变更改成沿地面敷设。需要设计出变更。
2021-01-04 10:12:25
-
应该是按暗敷设地面内和墙内计算
2021-01-04 10:14:49
-
按图计算即可
2021-01-04 11:05:02
-
安全插座距地0.3米,系统图上是CC敷设,按CC算竖管?
答:这个可以按照地面敷设的方式
2021-01-04 11:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看