• 防雷接地

    接地跨接线

    各位老师,1和2两种地方哪个需要计算(接地跨接线安装 接地网)啊,需要计算几处?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1和2两种地方1需要计算,也就是引下线,一般都是利用2根柱筋引下,计算柱高×2,具体看防雷接地设计说明

    跨接线

    首次提交 2021-01-05 10:05:20  最近修改2021-01-05 10:05:20 (修改过1次)

  • 都不算,

    接地跨接线是在引下后与接地母线的相交处外引,算一处,接地网一般是以基础钢筋做接地极时,这个点划的线是计算接地母线。

    2021-01-05 10:06:23 

  • 1需要计算,接地跨接定额是按照柱内2跟钢筋考虑,所以如果图纸设计是2根钢筋,那么一个柱子计算一处

    回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!

    2021-01-05 10:09:23 