何以与君识 2021-01-05 10:03:32 | 湖北省 安装预算审核安装算量GQI | 796查看 3回答
防雷接地
各位老师,1和2两种地方哪个需要计算(接地跨接线安装 接地网)啊,需要计算几处?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1和2两种地方1需要计算,也就是引下线,一般都是利用2根柱筋引下,计算柱高×2,具体看防雷接地设计说明
首次提交 2021-01-05 10:05:20 最近修改2021-01-05 10:05:20 (修改过1次)
-
都不算,
接地跨接线是在引下后与接地母线的相交处外引,算一处,接地网一般是以基础钢筋做接地极时,这个点划的线是计算接地母线。
2021-01-05 10:06:23
-
1需要计算,接地跨接定额是按照柱内2跟钢筋考虑,所以如果图纸设计是2根钢筋,那么一个柱子计算一处
回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!
2021-01-05 10:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看