拼 2021-01-05 14:10:51 | 河北省 安装 | 749查看 3回答
请问,在说明中未说明接地母线用的是什么材质的,是否就i是扁钢40*4的?
请问,1)工程为泵房、热力站,在地下,只有接地,说明中未说接地母线用的是什么材质的,是用扁钢40*4的吗?因为说明中没有说
2)说明中说从适当位置引出2根大于圆16结构钢筋,这个不会是接地母线的材质吧?
帮忙解答下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明错误的,引出2根大于圆16结构钢筋这是没用的,应该 是接地母线从2根大于圆16结构钢筋引出至等电位
2021-01-05 14:17:26
-
1)一般是用扁钢40*4的
2)2根大于圆16结构钢筋,这个就是接地母线的材质
2021-01-05 14:18:42
-
建议结合平面图查看使用材料,一般会注明的,圆16【图纸要求大于16】也可以的接地母线
2021-01-05 14:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看