张工 2021-01-06 08:51:07 | 安徽省 安装 | 637查看 5回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 312259 被赞: 70440
塑料类管子穿楼板就加阻火圈
2021-01-06 08:53:43
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6293
一层一个
2021-01-06 08:54:05
陌上花开‘’ 专家
答题: 25157 被赞: 12680
需要两个,一层一个。
2021-01-06 08:54:57
哈哈 专家
答题: 37644 被赞: 4977
中间层一个,顶层设置刚性套管
2021-01-06 09:01:46
加群领资料:946913147
答题: 1188 被赞: 319
一般高层建筑,管径大于等于De110的管道才设置阻火圈。
2021-01-06 11:56:55
老师圈线内的要不要加0.8?只加一个还是两个?
老师们,我想问一下,有坡度的屋面,雨水管是到坡度屋顶还是屋面啊?
老师们,这个系统图中W1,是一条线路连接8个箱子,还是代表8条线路啊?
止水节 阻火圈 规格
假如一根DN100的PVC排水管穿楼板 是不是要加一个止水节和一个阻火圈 那止水节和阻火圈的规格和管道规格一样 还是大一号 大两号? 求解 老师。
风管调节阀
老师们请问一下,图1、图2这种情况调节阀是计算一个还是两个?