sosnill 2008-11-28 15:41:58 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 956查看 6回答
下图是柱的截面配筋图 我在“全部纵筋”处输入 "
下图是柱的截面配筋图 我在“全部纵筋”处输入 "8B20+4B25" 或者跟我分别在 角筋 4B20 B边一侧中部筋 2B20 H边一侧中部筋 2B25 是一样的吧?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在顶层中计算是不一样的!在楼层这样可以、在顶层就不行了。 所以你最好还是按以下画 角筋 4B20 B边一侧中部筋 2B20 H边一侧中部筋 2B25
2008-11-28 15:49:11
-
应该是一样的
2008-11-28 15:45:32
-
按你前一种输入方法与后一种输入方法计算是不一样的.这在标准层好是没有多大关系.但在楼层变化柱的钢筋规格时或顶层时锚就不一样了,就要影响工程量的计算.
2008-11-28 15:52:11
-
是一样的,只是在顶层你要识别柱是角柱还是边柱或中柱,计算锚固不一样。
2008-11-28 15:54:16
-
如果全部纵筋一样,直接在全部纵筋中输入; 如果不一样,尽量还是分开输比较好。
2008-11-28 15:54:16
-
是不一样的,尤其是边角柱与中柱是有区别的,应该分别输入相应数据。
2008-11-28 15:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看