• 楼地面做法

    首先是挤塑聚苯板,随后有个0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜,请问这个薄膜用不用单独套,怎么套

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你首先要确定这个地面做法是什么形式的,如果是地暖地面,这两个做法应该是地暖里的,要看当地对地暖 有没有相应的计算规则,如果是按实铺面积计算,那就要按地暖单价中是不是包括这个内容,

    以上内容 都 确定了,不包括时才可以单独计算,已经包括的是不能单独计算的

    2021-01-06 15:33:38 

  • 需要 这个子目一般在安装专业里

    2021-01-06 15:30:08 

  • 0.2mm厚真空镀铝聚酯薄膜应该是防潮怪或隔气层作用,工序先于挤塑聚苯板施工,不用单独列项,就是放在保温清单项目中。

    2021-01-06 20:56:42 